• MNU是本质安全Modbus超声波液位传感器
  • 数据通过一系列连接到菊花链MNU-IS的电线传输,最后进入rst - 5003.
  • MNU正在测量下水道中的水位.
  • 本质安全Modbus超声液位计
  • Modbus超声波液位传感器
  • MNU是本质安全的超声波液位传感器

本质安全Modbus超声液位计

MNU是

Modbus测量在分类位置

崎岖的, 低功耗, 并被评为本质安全的危险场所, 可选气体放电管浪涌保护.

Mnu是超声波液位计的产品说明

新QuickMode


在短短250毫秒内获得按需水平测量.


简单的连接 & 设置


关于MNU是超声波传感器设置的一切都很容易, 从简单的菊花链布线到通过互联网进行远程配置.

常见的菜单是超声波传感器的应用

  • c1、d1危险场所
  • 水/废水
  • 下水道/电梯站
  • 低功耗偏远地区

Mnu是超声波液位计的规格

 

   性能

可用范围
1至25英尺.
5英寸至12英尺.
精度
±0.检测距离的25%


   电

工作电压
日到24日直流
总抽电流
18-26 mA @ 24 VDC,类型. 18 mA
32-63 mA @ 8 VDC,类型. 37 mA
等待状态
13 mA @ 24 VDC
17 mA @ 8 VDC
气体放电管浪涌保护
150v, 1ka
线路连接
4芯屏蔽电缆
M12微型连接器
(需要认可的配套连接器/电缆)


   批准

本质安全
1班,分班. 1、C组 & D
1类0区,aexia IIB T4 Ga
ATEX
Ex II 1g Ex ia IIB T4 Ga
IECEx
Ex ia IIB T4 Ga
可选气体放电管浪涌保护
符合IEC 61000-4-5


   连接

Output
RS-485 Modbus RTU
数据门户
在线
局域网

   编程

方法
在线数据门户
Modbus寄存器


   物理

上住房
PC / PBT共混
传感器
陶瓷换能器,PVDF面
越来越多的
传感器面:2英寸. 《不扩散核武器条约》
传感器背面:3/4 in. 《不扩散核武器条约》


   环境

工作温度
标准
-30至60°C(-22至140°F)
备用
-20至54°C(-4至122°F)
住房评级
IP68
M12连接器仅额定IP67

 

产品视频

如何设置MNU是